《混凝土结构工程施工质量验收规范》不明确的地方,请高手指点。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 22:44:37
《混凝土结构工程施工质量验收规范》中规定:
1、应在浇筑完毕后12h以内覆盖保湿养护;
2、养护不少于7d;
3、混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板。
请问:1、为什么是12h以内,而不是4h、6h或者13h、14h?
2、为什么养护不少于7d,而不是3d、4d或8d、9d?
3、为什么是1.2MPa,而不是1MPa或2MPa?
谢谢您的回答。1.2MPa是怎么得出来的?

1)一般混凝土的初凝时间都在12h以内,混凝土在初凝后一般都要收一次面,这样在收面后马上覆盖养护,可以有效杜绝收缩裂缝。尤其在大风、高温日晒天气下,覆盖极为重要和有效。
2)头7d是混凝土强度发展的关键时期,混凝土7d强度一般能达到一个比较稳定的数值。充分的养护有利于混凝土结构的强度发展。掺加膨胀剂的混凝土养护其不能低于14d。
3)主要是避免过早上人或物产生荷载使混凝土产生沉降裂缝。同时对混凝土造成挠动,对强度发展不利。达到1.2MPa后,表面能承受比较小的荷载,不会产生变形。

1.2MPa基本上是混凝土终凝后的强度。