yz橡套电缆采用什么标准,怎么计算截面积?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 07:27:50
1.有那个老师知道YC电缆的标准?是不是算好了单芯截面积后乘芯数,就是线的平方数?
2.我公司现在在市场采购的电线总亏方,为了搞清楚到底线是不是亏方,我用千分尺量了单芯的直径,16方的还不到10方。谁知道我的算法对不对呀?
算法:线半径的平方乘3.14乘芯数=平方数
3.RV,BV.BVR 的线是不是也用以上的算法计算

《GB5013》

你的算法正确啊,没办法,电缆厂家是做不到。很多工程也存在这样的问题。

就是的啊 我告诉你 YC YZ市场上80%都是非标线 因为这个不会引起什么问题 BV线一般人不敢做假

告诉你个常识就是硬线基本都足的(就是中间的芯是一根的那种)
软线基本不足的(就是中间的芯是很多根绕在一起的那种)

就是这么计算的。
可能你们进的线是非标线,非标线和国标线的线芯平方本来就有差距的,毕竟两者的价格就差不少,但好像没楼主说的这么夸张。

建议参考GB/T3956-2008/IEC60228:2004

1、YC/YCW系列重型橡套电缆采用老标准GB1169-74,现在矿用电缆大部分采用M系列,标准MT818-1999。
2、您所说的线半径并不准确,导线的半径不用去量,量出来也是不准确的。一定的标称截面有一定的导体结构,比如16平方的导体结构,不紧压时为7/1.70,紧压时为7/1.75,表示7根直径为1.70(或1.75)的单线绞合成一根“线芯”,计算截面的公式应该为:S=(3.1416/4)*1.70*1.70*7或S=(3.1416/4)*1.75*1.75*7*0.95,(其中0.95为紧压系数,即挤压后导体面积变为原来的0.95左右)。以上公式计算出来的称作“计算截面”,它不一定就等于16平方,16称为“标称截面”,标称截面只是为了表述方便而使用的,计算截面不一定就正好等于标称截面,计算截面往往略小于标称截面。这在国标上没有强制的规定,只规定了单线根数,如GB/T3956-1997《电缆的导体》规定16平方的导体单线根数不小于6,所以一般就用7。计算出来的面积一般是偏小的,你可以说是电缆厂家节约材料,也可以说他们偷工减料,但因为没有一个规范,所以暂时也没有办法,如果你要不亏方,采购时就选择大型的好的电缆厂家,价格虽然高,但那是真正的国标。
3、您所说的乘以芯数我不知道怎么理解,标称截面所指的就是一根“芯”的截面积,而不是几根线芯合起来的截面积,例如如果是3芯,在电缆规格上就表示成3*16,而并不说3*16的标称截面是3*16=48,没有这样表示的截面。
4、RV、BV、BV