接零保护了还漏电!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 15:28:23
我居住是老式小区,家庭供电方式是一火线一零线,没有保护零线.
由于一全自动洗衣机老是静电漏电,遂买电流20安,漏电保护电流30毫安漏电保护开关接于总线上:即保护开关入线端接火线,零线,再从入线端的零线上引一条线作为保护接地线.接于三眼插保护接地上.现在出现的问题是:用手触摸洗衣机金属筒,没有麻电感觉,但把手伸入金属筒的水中就有麻电(像针刺的感觉,但不是直接触及火线那种很严重的麻电)现象.本人做电工三年,水平也不差,在漏电保护器接法上绝对不会有错误,可无法解释这种现象,望有真才实学之士给予解释和解决此问题方法,庸才勿扰!(洗衣机接地线也正常)

你采用了保护接零,零线的电阻太大,洗衣的地方潮湿,型成了电位差,你把地线接到房屋梁内的钢筋上是否能解决,

(再从入线端的零线上引一条线作为保护接地线.接于三眼插保护接地.)
我认为问题就出现在这里了,漏电开关只能保护它负荷侧的负载漏电,对于他电源侧的就无能为力了。
我认为你所说的这种现象(用手触摸洗衣机金属筒,没有麻电感觉,但把手伸入金属筒的水中就有麻电(像针刺的感觉,但不是直接触及火线那种很严重的麻电),很有可能是总电源负载不平衡或者总电源火线接地所引起的致使零线对地产生电压所致,就是说你从漏电开关的电源侧的零线上所引得接于三眼插座的保护接地线很有可能就是问题的所在。
我也干过几年的电工,只希望我的回答对你能有所帮助,如有打扰之处还请见谅,谢谢!

我认为,1.总电进入时须可靠接地,接地导通须良好;2.洗衣的金属体可以接地;3.洗衣机故障影响.

保护开关入线端接火线,零线,再从入线端的零线上引一条线作为保护接地线.接于三眼插保护接地上,是保护接地,不是保护接零。保护接地是为了家用电器带金属外壳的需要接到金属外壳上以防止外壳带电或静电而麻手或点击。把手伸入金属筒的水中就还有麻手的感觉,说明洗衣机漏水造成电机线路有轻微漏电,但还不到漏电保护开关的漏电动作电流30mA,所以漏电开关没有动作。检查洗衣机电机的线路或转筒那里漏水。

家庭严禁用保护接零,要用保护接地,我也是电工,加我378044242切磋一下

在三相四线制的供电系统中,零线与地线(保护接零),是接在同一接地端上的,然后再与变压器的中性点相连接,看似零线与保护零线是没有什么区别的,但是零线中有电流通过,并且零线的电阻很大或某点接触不好时,会使零线上带有一定的电压,但是保护零线是不允许有电流通过的,因此保护零线上是不会有电压的。你的供电系统中没有保护零线,如果不影响使用的话就不要接了。(我们平时用的三相四线制供电系统中,中性点是接地的,如果采用保护接地(直接接地)那也是不允许的)。