6个平方铜护线可以带动多少台1匹的空调

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 18:23:45
开始带了8台1匹的挂机,但是起火了,后来有改成带4台1匹的挂机,同时开起时电线慢满发热,也起火了,最后换成带2台一匹的挂机,空调没次都是同时开起的,我想想高手们到底是6个平方铜护线的问题还是本身就带不动这么多空调,还有就是6个平方的铜护线带几台一匹的空调是最安全的。先谢谢大家了。

首先电线6平方按照每平方6安计算,总电流为36A ( 1A的功率为220瓦X36A=7920W)

在空调中1匹指的是空调的制冷量,大约为2300—2500w,它的输出功率为800w。

7920W/800W=9.9台 故可以容纳10台空调,因为1平方的线实际电流为6~8A

我认为不要超过3台。最好不要一起开。因为空调的启动电流比运行电流要大几倍。要用好点的电线。。如果实在要用8台你可以考虑分组布线,最好全部用专线有2.5平方一台就够了!

6个平方铜护线 就是带了8台1匹的挂机 也不会很快起火 这是电线的质量不好(铜线中杂质较多电阻较大不是电解铜)引起的 质量好的6个平方铜护线 带1匹的空调最好不超过5台

起火???装的起这么多台空调也不差一个漏电开关吧。。。我认为不要超过4台。。而且最好不要一起开。。因为空调的启动电流比运行电流要大几倍。。同时开8台。6平方的电线当然承受不起那电流啦。。还有。。要用好点的电线。。如果实在要用8台你可以考虑换大点的电线。。或者全部用专线有2.5平方一台就够了。。

综合考虑最好别超过两台,因为电线的平方数肯定不够,行话叫亏方,在一个就是电阻大,还有电压肯定底。不管线有没有问题,两台最保险

1