空调的压机线怎么接啊 ?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 07:45:35
大家好,我是修空调的的我主要做海信,科龙,志高的售后维修,但是压机的三根线我始终就接不明白,请那位高手指点一下
万分感谢

楼上的说楼上有错,但三相机或变频机就是这样先乱接,不能工作再换相,不会烧坏,因为我们根本不能测量三根相线的相序(不是没有仪器测,而是作为一般人员,是不会带个这样的仪器去维修的,因为这个并不重要),即使三相有颜色区分,但难保它原本就是错相的。
压缩机的三根引出脚,来源于里面有两组串联的线圈,每组线圈的某一端,引出来就是机外的两脚,每组线圈的另一端,合起来就是第三脚公共脚C。
用万用表测,三脚两两相量,得出三个阻值,阻值最大那次,没碰表笔的那脚就是C,阻值次大的那次,表笔碰着的是S(C已确定,另一脚就是S),最小那次就是R。RS=RC+SC。C接火线、R接零线、S与R接电容。

1、2N是公用线,接零线。

2、3接四通阀控制线。

3、4接室外机风扇控制线。

4、1接压缩机控制线。

以前我和你一样,不懂这个也敢做维修。一般3P或3P以下的定频压机有C、R、S接线端。C是公共端,R为运行,S为启动;其电阻表现为CS