请问天津04电气定额中的竖直电缆敷设一项的适用范围

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 18:54:28
请问天津04电气定额中的竖直电缆敷设一项的适用范围,是竖井内竖直敷设电缆的电缆都能套用这项定额吗?还是有什么附加条件,比如是否是竖井内电缆沿桥架敷设、每层的层高和总层高、用卷扬机工作等条件呢?
现在的情况是每层层高8m,共4层,没有用卷扬机工作,每层都有隔板,沿桥架敷设,请问是套用竖直敷设还是普通电缆敷设?
请高手指教,谢谢!!!!

提问者您好,您问的“竖直电缆”敷设一项是不是“竖直通道电缆”?如果是的话那竖井内的就不应该采用此定额。此定额为竖直通道内敷设,不是竖直电缆桥架内敷设。如果您是施工单位那你知道这个就可以了,如果你是审计单位那就可以以此理由拒绝对方的无理要求。