ups在电压不稳定的时候报警到电压正常的时候会不会就不报警了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 15:14:43
情况是在网吧里面用了两个服务器,接了两个1K的ups, 一开空调UPS就工作报警,关了空调还是报警,过了没10分钟,就断电了(UPS还接着电),这种情况是UPS的问题,还是电压的问题,一般来说关了空调电压应该就正常了啊!但是UPS 还是报警 。 请教高手 在线等 很急

当你开空调的时候,造成ups电压过低报警,ups检测到市电异常就转电池工作了,10分钟后电池放电到保护电压时ups自动关机,当你关掉空调时市电正常但ups不能转市电,你就要检查一下市电或ups了我是北京专门做ups的,有事可以在qq上帮助,470800469呵呵

一开空调UPS就报警,是因为过载报警,10分钟后断电是因为UPS自动保护关机
关了空调重开机后还报警,我猜是UPS内部已坏,已转成旁路工作所以作报警提示

UPS一般是禁止接空调的

其实电压跟开不开空调没有多大关系,主要是要看真正的电压。根据您所说的情况,可能是你那里的电线过细,如果电器使用量较多时就会产生的老毛病。

头一次听说UPS上还接空调@
真彪啊!
过载了@
UPS从起就好了!

你的ups是多大的可以接空调,有些ups要断电后才能刷新

首先UPS电源是不建议接空调负载的,如果要接按空调总功率的5倍配置UPS电源的功率,
然后就是你的空调可能和UPS用在同一线路上面,建议分开接!
先试试看吧!
谢谢!