挑梁配筋安全问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 13:40:11
求问这样的挑梁配筋安全吗:总长6米,挑出部分2米,上部直径18mm的一级钢3根,两根3米长的直径18mm的钢筋做成的吊筋,下部两根直径16mm的钢筋,根部为250×400的截面,箍筋为6mm的盘圆。上部承载3.3米长的楼板。阳台上起1米的女儿墙。先谢谢大师了。急等!
在这方面我不懂,因此不知哪位大师的为最佳答案。还是由大家投票为我决定最佳答案吧。

挑出部分2米,上部直径22mm的二级钢3根,下部两根直径16mm的二级钢,根部为250×450的截面,箍筋为8mm的盘圆,间距150mm,加密区100mm.

总长6米,挑出部分2米!向你以上的钢筋配置严重偏小!而且还是毫无根据的!有极大的安全隐患!因为以上配置人员连最起码的规范图集都没有搞清楚!
现在建议你配筋如下:
1,上部2根25的6米贯通筋!中部为1根25的挑筋!两则为2根20的2排挑筋!
2,下部2根16的!支座处按照图集设置两道即4根16的鸭筋!
3,梁的截面:根部为250x500其余为250x600!
4,箍筋:挑出部分2米为8毫米箍筋100毫米全加密!其余为8毫米钢筋100/200!

你问题上提的吊筋严格不讲是鸭筋吧(挑出端为上部钢筋,在支座内斜弯成下部钢筋那种)?那么你的挑梁配筋是够了的(确认阳台砖墙为半砖墙更为保险)!

不行.

建议你换一个 如果放的东西多有一些可能会松动
建议您换一种方式