紧急求助,变频器一拖二问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 02:47:14
各位大侠,小弟赶鸭子上架,要搞个小型的变频供水系统。实在是有太多地方不懂,望兄弟们能在百忙之中指点一二,小弟不胜感谢。
泵选的是两台1.5KW的南方多级泵,变频器我想选施耐德的ATV31 (2.2KW的220v输入)。我的想法是用变频器控制一台泵变频运行,当用水高峰时,变频运行的一台泵不够了就还要启动另一台泵工频运行。请问用什么办法可以实现。

首先泵要用选三相泵,一般变频器输出都是380v,用一般的变频恒压给水控制器,配合变频器就ok咯,很简单咯。控制器都有配线图,根据多年的经验,吉林华大、沈阳环宇 、烟台惠丰都不错。价格都在300元左右。北京大恒千万别用,他坑死俺了。一拖二带工频备份;需接触器4只,远传表一只,带灯按钮4只红绿各两只,热继电器两只,a表v表各一。实在是菜鸟级就打电话;013654642489得了,唉你是哪儿人

首先应用到变频器的PID功能,还需要一个压力表作为变频器读取当前管道压力的信号来源。当变频器在上限频率运行(可设一个延时)时,取一个常开继电器输出信号,以此信号作为工频泵的启动信号;再设一下限频率运行输出继电器信号(需要常闭信号),以此信号作为工频泵的停止信号。
最简单的方法就是直接用一台4KW的变频器及水泵作闭环PID控制。

给你个简单的方法,在泵管道的出口(与泵保持一定距离)安装一个电接点压力表,看看处在高峰期间以外时此处的压力是多大,比如说为0.6MPa;你将电接点压力表的低限设定为0.5MPa即可,当用水高峰时,泵出口的压力下降,当降至0.5MPa时,该触点控制的二次回路接触器吸合,将另一台泵直接启动;当压力回到正常时,电机停转。不需要采用变频器。电站中的许多泵的联锁都是这么实现的。