建筑问题。高分100

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 18:00:56
轻型门式钢架结构,80厚岩棉夹芯屋面板及墙板的仓库,请问防火墙处的构造如何处理?<檩条,墙梁是否可以跨越防火墙,岩棉夹芯板是否可以跨越防火墙>
其中檩条为C型钢梁<不燃烧体>。岩棉夹心板的耐火极限大于等于1.0h。

墙梁可以跨越防火墙。其它的,如檩条、岩棉夹芯板等是否可以跨越防火墙,还得看你这个仓库建筑储存的火灾危险性等因素来定,按照对《建规》的理解来说,个人认为,如果储存的火灾危险性为甲、乙类,则不应跨越;如果为丙类,因其仅用作屋面板,也不是用作上人屋面,可以跨越,但这时,防火墙用不着凸出屋面,至屋面板下即可。但这些问题,在这里仅仅只能起到探讨的作用,归终,还得当地负责你们这个项目消防审核验收的消防机构说了算,建议速到那里去进行勾通,以便顺利进行。

我知道的理论可以告诉你,不可以跨越防火墙。
因为防火墙本身就是起到一个阻止火焰继续蔓延的隔墙,它必须是独立的分隔两侧的房间,也就是说防火墙两侧的房间上面的建筑材料(易燃材料或耐火等级低的材料)在防火墙处必须断开。照你所说的仓库,防火墙必须穿越屋面板到达屋顶。这样才能形成两个独立的区域,如果失火后,火焰不会到达另外的一个房间。

不可以跨越防火墙。
因为防火墙本身就是起到一个阻止火焰继续蔓延的隔墙,它必须是独立的分隔两侧的房间,也就是说防火墙两侧的房间上面的建筑材料(易燃材料或耐火等级低的材料)在防火墙处必须断开。照你所说的仓库,防火墙必须穿越屋面板到达屋顶。这样才能形成两个独立的区域,如果失火后,火焰不会到达另外的一个房间。

原则上不可以,但可以做防火封堵处理。墙梁作为受力构件不可以直接断开,断开需要做相应受力补强。钢梁防火相见钢结构防火处理规范。请问防火强防火等级,岩棉夹芯板是否满足耐火极限,如果满足可以越过。

不可以跨越防火墙。

绝对不可以跨越防火墙!