排水铸铁管固定支架设置要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 16:36:59

  1、管道支(吊)架

  1.1 建筑排水柔性接口铸铁管安装,其上部管道重量不应传递给下部管道。立管重量应由支架承受,横管重量应由支(吊)架承受。

  1.2 管道支(吊)架位置应正确,埋设应牢固。管卡或吊卡与管道接触应紧密,并不得损伤管道外表面。为避免不锈钢卡箍产生电化学腐蚀,卡箍式接口排水铸铁管的支吊架管卡或吊卡不应设置在卡箍部位。管道支吊架应为金属件,并作防腐处理。

  1.3 排水立管应每层设支架固定,支架间距不宜大于1.5m,但层高小于或等于3m时可只设一个立管支架。卡箍式接口立管管卡应设在接口处卡箍下方,法兰承插式接口立管管卡应设在承口下方,且与接口净距不宜大于300mm。

  1.4 排水横管每3m管长应设两个支吊架,支吊架应靠近接口部位设置(卡箍式接口不得将卡套在卡箍上,法兰承插式接口应设在承口一侧),且与接口间的净距不宜大于300mm。排水横管在平面转弯时,弯头处应增设支吊架。排水横管起端与终端应采用防晃支架或防晃吊架固定。排水横干管采用支架或吊架固定,支吊架间距不宜大于1.2m。当横干管长度较长时,为防止管道水平位移,横干管直线段防晃支架或防晃吊架设置间距不应大于12m。   1.5 管道支架或管卡应固定在梁中侧面,板下或承重结构上。管束的托吊尽量采用独立管卡,少用角钢整体托吊。管束密集处应配合土建在梁中板下预埋埋件。钢梁下托吊管的固定采用专用的钢梁管卡或铆钉。立管每层装一个管束(层高大于5m时,每层设2个),安装高度为距地面1.5-1.8m。

  排水横管固定吊架材料、尺寸表

刚性机制排水铸铁管国标壁厚是多少 安装空调时是否要求室外机需要有支架支撑啊,是否要有螺丝固定? 左上肢外固定支架的价格??? 运输机的支架如何固定航天飞机? 瓦屋面防雷-屋脊处支架如何固定最好? 简单支承梁为何不是两端都是固定铰支架? 阳台排水是否需要设置排气管? 怎么样设置固定IP 固定IP的设置! 固定电话功能设置?