高压电机对地短路的原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 12:57:30
6000v 1500kw连续两次相间对地短路,但两次的电机都是以前对地短路后,只做了清洗,浸漆,没有更换绕组。问下:这样的处理合适吗?
电机我们检查过了,在接线柱内侧有击穿现象。这样的电机就做了清洗,浸漆。绝缘上来了,但都只用了不到50天。控制回路和主回路检查正常。

接地是为了个人的安全!
不推荐你把原来的接地处理取消掉!
这个涉及到安全问题!

可以,最好能找到对地短路点,有针对性处理;再测试绝缘电阻。

请问只是在接线柱上吗