想问郭卫国工程师一个问题JDZXR8-6互感器连续烧毁了两个,接线注意什么?N有什么要求?谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 12:31:23
是变压器Y/△从400/6300升压的6300经一电缆送至一高压开关柜,在高压开关柜B相有一JDZXR8-6互感器,开机不一段时间后,指示的电压升高,连续烧毁了两个JDZXR8-6互感器,是什么原因啊?请郭卫国工程师帮忙。

你说的不是很详细,许多事故除从元件质量本身找原因外,系统的原因也是很重要的;

对电压互感器二次回路接线问题,特别接线错误接成二次绕组“短路”的情况,不会造成电压互感器烧毁,因为该型号电压互感器自身带熔断器,出现过电流时,熔丝会快速熔断,不会出现烧电压互感器,更不会出现指示的电压升高;

一般来说,6.3KV是中性点不直接接地系统,你选用的JDZXR型互感器,是单相、户内、干式、带熔断管、全封闭式电压互感器,大多是选用三台这样的单相电压互感器组成一组“三绕组电压互感器”;请检查一下这个“三绕组电压互感器”的中性点是否直接接地,别人其它与这个系统直接连接的还有没有这样的电压互感器,该电压互感器是否也直接接地了;

如果存在二个或多个电压互感器中性点直接接地的情况,会由于在充电的瞬间引发过电压,使电压互感器铁芯磁饱和,引发电压互感器电压绕组和母线电容之间的“铁磁谐振过电压”,可能会烧毁电压互感器;这可以通过对非重要电压互感器的中性点拆除接地端,在关键电压互感器中性点加装智能消谐装置来防止谐振的发生;

还有一个原因就是电压互感器质量问题,特别是电压互感器的铁芯抗饱和能力,如果是大厂生产的没有多大问题,但这些东西随便一个厂子都能生产,有些时候产品分散性比较大,你可以更换一组其它厂家的产品再试试。