一个柜子里面的三个西门子 ET200工作站 IM153-1 BF灯有时常亮有时闪,无法看到本地的液位,PROFIBUS线的插头换了新的,还是时好时坏,有时候把im153断电再上电能号,这是怎么回事啊,谢谢!!!

你最好用Frofibus debugger 软件测试一下每一个plug接口通讯的的信号。
最有可能会出现两种情况
1)SENSOR信号给出去了:
a现场的铺线不规范,控制线,信号线,和强电线混在一起了,当大功率设备启动时会产生信号干扰,那也会出现这种情况。建议你查一下Frofibus线的走向。
b就是模块有问题,或是连接线虚接,模块供电和接地。

我也出现过这种情况,那是我换了一套了模块一切就ok了。
2)sensor的信号没出去
检查接线,供电以及sensor的必要接地