请教:消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵是否属于稳高压系统

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 06:46:22
最近做一个工程,大面积厂房,
没有高的建筑、没有市政管网,
只设置消火栓。
我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,
(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)
消防部门说我设的气压罐小了,
不符合规范要求。
但我的理解是:
采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,
同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;
也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。

不知道,大家有什么看法,谢谢。
我的消防水池是很大的,
几百个立方,储存了一次消防用水量。
没有设置屋顶水箱,也是没办法设置。
而两台稳压泵两台消防主泵都是分别有管道与消防水池独立取水(自灌式)。

谢谢您的回答。
用1200L是考虑了2支水枪30s用水量后,
为减少稳压泵频繁的启动,
以及考虑到我的管网有3000多米长(DN150,环网),
可能补水补压的量不少而设的。

首先,纠正一下消防的说法:
气压罐不是水箱,他不能提供10分钟用水量,它只是一个稳压的辅助设备,也就是通过它来控制稳压泵的启停,从而保持管网压力。
可能消防说您的水箱容积太小,太不到10分钟水量要求。这要看情况,如果您没有两路进水,而用水箱作为水泵的进水源,那么,您只能把水箱再改大点。
如果您的水箱是屋顶水箱,那么屋顶水箱这时也充当了一部分稳压的作用,对于稳高压系统来说,屋顶水箱其实也可以不要,十分钟用水量自然也不会全部由水箱来提供,您可以和当地消防解释一下。

一点拙见,仅供参考!

如果是这样,你的问题就简单了,你可以和当地消防再沟通一下,应该是没太大问题的。另外,气压罐我们一般用50L——80L就够了,不知道1200L是怎么回事?是不是写错了?