用热电偶测温度时,发现热电势输出不稳定,是什么原因引起的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 16:33:47

用什么测的,万用表??还是温控表,换块表试试!
1)热电偶接线柱与热电极接触不良

2)热电偶测量线路绝缘破损,引起继续短路或接地

3)热电偶安装不牢或外部震动

4)热电极将断未断

5)外界干扰(交流漏电、电磁场感应等)

热电偶内进水了,芯子泡水了!

量线路绝缘破损,引起继续短路或接地