混凝土回弹检测

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 00:25:32
工地地下室有一组试块不合格,没法评定验收,回弹数据能当做强度依据么,如故不能 ,那怎么进行地下室结构验收?

谢谢各位高手了
谢谢各位同仁的热心回答,小弟还想问的是:有没有什么规定明确说:检测机构给出一个“结构实体回弹合格报告”可以当做强度依据,参与混凝土强度评定。

谢谢

一、测依据标准
  《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T23——2001
  二、检测规定及要求
  A 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:
  A 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:
  1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测;
  2 批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
  B 每一结构或构件的测区应符合下列规定:
  1、每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;
  2、相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘
  的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;
  3、测区选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面;
  4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;
  5、测区的面积不宜大于0.04m2;
  6、检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;
  7、对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。
  三、碳化深度值测量
  1、回弹完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大与2.0时,应在每一测区测量碳化深度值。
  2、碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水檫洗。同时,应采用