5.5kw电动机带抽水机,离变压器700米,应用多大铝线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 21:54:24

4平的铝线就够了,但是最安全的考虑是6平!

5.5KW电动机额定电流11A.全压启动电流为44-77A.实际长度为7M.
10mm2 1000M电阻2.896欧.

线路电阻2.896*0.7=2.0272欧
电动机工作时线路电压降11*2.0272=22.2992V.

线太小了启动电压降较大会造成电动机无法启动.

选用10mm2铝线,载流量为66A

电机额定电流为11A,在考虑线电压压降在5%的范围内,则线路电阻R=U/I=380*5%/11=1.73欧姆,则线面积:S=0.0294*1400/1.73=23.8平方毫米,所以选25平方毫米的电铝线。