24V直流线圈接触器失电后触头不断开

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 04:01:27
我用的24V直流线圈接触器得电吸合,失电后却不放开,请问是什么原因,是要加放电电路吗?我在线圈两端直接加反向二极管也不行!
线圈前端是用光耦4010控制的,不是用的继电器也不是三极管!我用了三个接触器都是这样,还有就是通电时间短的时候,大约3秒内吧,接触器失电就会释放,但是通电时间久了后久不能释放了!

是要加放电电路吗?在线圈两端直接加反向二极管就可以,还不行用万用表量一下是不是还有电流啊,也有可能是继电器触头坏了。

但是通电时间久了后久不能释放了!这样就查控制电路吧。要不吧光耦4010换成三极管控制。

接触器触头粘住了,把灭弧罩开开,用螺丝刀撬开,用沙纸把粘住的触头磨平

线圈两端加反向二极管,是为了悉放继电器线圈在瞬间断电所产生的反向电动势,以防击毁其它电路,加二极管解决不了这个问题。如果继电器是三极管控制,看看是否三极管击穿,如果是开关控制,这个直流电是不会断不开的,那可能是继电器动片发卡,或接点粘连。

继电器质量问题需更换