家里暖气后面的一点也不热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 11:47:20
我家是新进户的房子,二楼,分户供热,暖气连接顺序为 暖气热水器——卫生间——南卧室——客厅——北卧——厨房,现在热水器的水温显示为43度,卫生间与南卧室的暖气热,而剩余三组暖气比总回水管还凉呢,也就只是手的温度,昨天找人看了,打开了卫生间的背篓,开进出水阀门试了一下,水柱有30厘米高,维修人员说压力也够 ,但是暖气就是不一样热,从客厅开始就不行了,而且暖气下面的2个腿的温度还差好多,请问各位专家,这是为什么呢 ?暖气是ppr管 6分的 进户也是6分管,放水n多天了,还是不行,同楼层别人家很热。好急啊。。。。
我家各组的暖气没有阀门啊

你的暖气是串联的,用壁挂炉供暖?你看一下每组暖气的供回水处会有一个阀门,边上有个螺母,你把它拧下来,再用六角把里面的调分水的螺母调整一下,关死,就热了

每个房间的暖气上都有个小阀们,看看开了没有。还有就是如果房子大的话,可能热的要慢点,加上现在天气冷,可能还没热呢,就有凉了,试试把暖气的温度调高点。如果不行,那还是要找物业,这也是他们工作范围。

压力不够

呵呵,你的情况和我的情况差不多,不过我已经解决掉了。你家是在二楼,不存在暖气压力不够的问题。从你描述的情况来看,你家的暖气前面两组热,后面从客厅以后就不热了,这里的问题,可能有几点原因,一是你家的暖气管道、包括暖气片安装完毕后,可能没进行管道冲洗,在暖气包里有杂物,堵塞了管道,这个可是很重要的原因。你说你家是新进户的房子。管道是采用pp-r管道,这种管道在热熔连接的时候,在连接处管道内部易形成熔瘤,这样就减少了管道的截面,如果再有杂物,肯定易造成管道堵塞。处理的办法:因为你家的暖气包第一个在卫生间里,考虑到排水方便,将供水管道阀门关闭,回水阀门打开,并将卫生间的连接暖气包供水管道,从活接处用管钳打开,进行放水,冲洗管道。如果管道里有杂物就给冲出来的。冲洗完成后,将管道重新接好,并将暖气包上的放气阀打开,进行放气,看到有水流出来关紧放气阀。你让物业或者是暖气公司的维修人员帮你整,自己别整,要不说你私自改变暖气系统。这样下来,我想不会不热了。我是在暖气包最后一组上装了一个水龙头,不热就放水加快循环,一会就热了。

你放一放气就热了,我家也一样,挺麻烦,可能是过滤网堵塞了.

据我所知,这是循环泵流量小,造成你的房间大面积不热