变压器末端电压不够的情况下22KW电机超负荷运转的解决办法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 01:58:18
30-13的化铁炉鼓风机,用22KW的电机,但由于工厂位于变压器的最末端,电压不稳定,时高时低,这个问题怎么解决?
如果想增加产量,需要用30KW的电机,按照这样的电压情况,有办法实现用30KW的电机吗?
曾听人说可以用一台30的变压器改造成一台增压器,这种技术可行吗?

谢谢
从变压器到厂大概有两公里的距离,全部换成铜线代价太高。 从变压器出来的一条线是35的铝线,我厂里总闸连接处用的好像是25的线,如果把我我厂里的线换大一些效果怎么样?
现在最重要的情况应该是电压不稳定,高的时候400V,最低的时候只有330V左右。
今天刚开完炉,HT10-13的风机安装配套的22KW的电机,电压是330V左右,电流超负荷在五十几个。

用增大电机的办法不是办法,电机越大所需功率越大,线路损耗越大,电机越转不起来。做一台增压器是比较好的办法。用一台30KVA的变压器,保留二次绕组,一次绕组去掉,绕一个同二次绕组一样的线径一样的圈数的绕组,叫一次绕组,不过要分别在百分之85处和百分之70处抽头。当电源电压充足时,一次绕组全部接入电网,当电源电压处于正常电压的百分之85时,将百分之85 抽头接入电网,二次即可输出正常电压。需要说明一点,一次抽头越多越细调整越好,但控制越复杂。

工厂位于变压器的末端,并不是说该处的电压一定是最低的。电压低的原因是线压降造成的,即供电的电缆太长,而线太细或者使用的是铝电缆造成的。
如果使用的是铝线,那么改换成同线径的铜线就可以解决问题;如果是铜线,则可以把线缆换成粗点的就可以了。根据变压器端电压,与工厂端电压的量值,是可以算出来应该需要多粗的电缆的。根本不需要再填加什么变压器的。

直接换HTD系列的化铁炉风机,不用改大电机。22KW的风机配套三吨热风炉用。出铁水速度绝对比你原来用HT30-13风机快,铁水温度也能有所提升。
QQ315638518

经济方案:改变工厂变压器的抽头,实现末端电压的提高(近变压器前端的电压也会相应提高)

方案二:在22kw电机前增设一台相应的稳压器(需要资金投入)

可以从变压器的分接开关对电压调整,但你们的情况主要是电压波动大导致,可以从增大线路截面上入手,用变频器控制也行,

给你个简单实用的办法,在你厂里搞一套电容补偿器。