接近开关的反馈线,为什么不能控制电磁继电器的控制电路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 01:42:54
接近开关的反馈线,接入到电磁继电器的控制端上,为什么电磁继电器没有反应。

我的分最高就这么多了,谢谢大家。
接近开关的反馈线,接回电磁继电器的正级。负极为继电器公共接头,,电源是24V,

前面的回答赞同二楼jesseshan所说,就不再补充了.不过有一点可以肯定,在电磁继电器上线圈供电正负极接反是没有关系的,接反只能导致电磁继电器的LED指示灯不显示而已! 你如果接近开关和电磁继电器都是用同一开关电源供电,而且确定电磁继电器线圈也是3-24V线圈和电磁继电器座也是好的,那只有一种可能,你是否是用的是三线制的接近开关?????如果是三线制的,则输出OV直流信号,所以电磁继电器线圈得接+24V,你再试下看?没看到具体情况,也没好太多的评论

你的接近开关电压等级和电磁继电器等级是否一致,(交流或直流,24V或220V)如果是直流要区分正负极。再就是检查你的连线是否正确。

接线不对!没有构成回路,交流电的就不用说了,直流的话,如果是同一电源的话看正负极接的对不对。如果是两个电源分别供电的话,要注意共地的问题,就是要把两个电源的负极接到一起,这样才能构成回路。

接近开关的输出类型一般都是晶体管式的,输出电压比较宽,但电流比较小。我感觉你先弄清楚几个问题:
1。继电器的吸合电流是多大?接近开关是不是能满足?
2。一楼说的,接近开关输出的电压合适?
3。二楼说的,接线是不是对。
还有,接近开关是不是供电了。

1,24V的接近开关,NPN-NO或者NC的情况下,继电器线圈一端接黑线,另外一端和棕色线一起接电源。确保继电器也是24V供电的。
2,PNP-NO的情况下,继电器线圈一端接黑线,另外一端和蓝色线接0V。
3,如果是二线的,那么直接将继电器线圈串接在任一一条线上。
4,如果是不带保护的接近开关,很容易烧坏的,因此确保你的开关是好的。
5,一般直流接近开关供电电压是10~30V,交流的是150V~220V,宽电压的是20V~270V。这几种是最常用的。这里标称的是他的电压范围,一般工程使用电压也就12V,24V,交流也就220V。只要继电器和接近开关电压匹配,是肯定能驱动的。
6,接近开关输出电流一般200mA,驱动继电器最多也就50mA,因此足够驱动。
就这么多了,看你发了那么多帖子,希望对你有帮组