请教专家:功率因数的计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 16:41:35
我厂电能表显示:正向有功当前总电量为:84.40kwh,正向无功当前总电量为:76.72kvarh,反向无功当前总电量为:138.55kvarh.
请问:功率因数是多少?如何计算?详细!

现在电力企业认为“无功功率应该就地平衡”,也就是不需要向网上倒送无功,在计算功率因数时,将反向无功“视”为正向无功来计算,即将正、反二向的无功总电量进行绝对值相加,作为总无功用电量;

计算期有功总电量为:84.40kwh
计算期无功总电量为:76.72kvarh+138.55kvarh=215.27kvarh

你企业的平均功率因数=月有功用电量/根号下(月有功用电量的平方+月无功用电量的平方)=84.40/根号下(84.40×84.40+215.27×215.27)=84.40/231.22=0.365

可见,你企业的功率因数才有0.365,不高哇,可能是电容器有非生产时没有停,过补所至。