信号阀与水流指示器在同一个模块上,任一点动作都能报警回到消防控制中心,地址为水流信号阀,符合规范?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 08:56:47

信号阀是长时间不动一下的,,水流是只要放水就动作了,不是一样的.也不能放在一个模块上的. ..

可以,不过这个模块要采用双输入模块可以实现水流和信号阀分开报警功能。

不行的。。信号阀主要是取的阀门启闭信号,而水流指示器取的水流信号,二都不一样的。。也就是说,水不流动时,信号阀也要监控开启和关闭情况。如果像你那样设置,平时水不流动时,如果信号阀关闭,是不会报警的,这样显然是不行的。

信号阀主要是取的阀门启闭信号,关闭后反馈控制中心,作为平时检修时启闭作用,而水流指示器就是有水的流动后直接发出信号,2个性质不一样,所以水流指示器与信号闸阀不能在同一个模块上。