110KW的电机控制回路的热继电器选型问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 19:12:56
我是110kw的氧化风机的电机回路,选用施耐德的热继电器,用132~220A的LR9-F5371还是200~330A的LR9-F7375好呢?请各位高手帮忙,详细些好嘛
110kw的电机的工作效率能有多大呢?

我的建议是用132~220A的比较好,110KW的电机额定电流按经验值算为220A,也就是最大的工作电流,但电机往往起动时,起动电流都要大过于额定电流,只要我们采取了降压起动方式,就不会出现这个问题,所以电机在工作时的正常电流值还是在220A以下。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。

选用200~330A的LR9-F7375好,110KW的电机额定电流大约在210A左右,110KW的电机应该采用的是减压起动或变频起动的控制方式,选用200~330A的LR9-F7375的理由是电流调节有一定的裕量可供调节。

110kw的电机的工作效率在80%--90%之间,电机的铭牌上都有这个标识。

用132~220A的LR9-F5371就够了。110kw的电机的工作效率一般在90%-98%。

200~330A的LR9-F7375,设置到额定电流220A左右

奇怪!你选用的继电器不觉的笨重吗?为什么不用互感器加热继电器!成本有低!现在还有用这么笨重的东西!你应该知道怎么做吧!