modbus组网需要的工作?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 22:28:44
我现在手上有20个支持MODBUS协议的仪表,需要与后台机相连,请问:是不是用485线把这20个仪表与后台机连起来后就可以和人机界面通讯了呢,如果不能通讯,还需要做哪些工作?
回答满意者再加分!
电脑上我加了一块MOXA的多串口卡,现在的问题是:
1、还有两个设备不是MODBUS RTU协议,好像是ABB的LONWOKS协议吧,我如何才能把这两台设备也一起接入电脑并成功通信?
2、LONWORKS协议的硬件接口是什么类型?
3、如何用LONWORKS转MODBUS转换器,是不是直接连起来就行了?
4、能不能自己编写协议?

第一、你应该确定每台设备分别和你的电脑通讯是没有问题的,你需要挨个分别把它们与你的电脑联机,看看与你的界面通讯。这一步如果通不过,那后面就不用做了。
第二、将每台设备的地址按顺序修改为不同,大家地址都一样怎么也找不到的。
然后再用你的界面看看能不能找到。

注意电脑的串口是232,你的仪表是不是485的,如果是485需要加转换器

看看这片文章是不是对你有帮助
http://host1.01ruodian.com/upfile/200671022452.doc

在一台电脑兼容这些设备应该可以实现的,我推荐你可以考虑Labview,协议当然可以你自己写啊,不过你必须知道每台设备支持什么样的协议,这样你在你的软件中都包含就可以了

解放军附加费解放军反季节附加费解放军附加费解放军飞机。