想电机频繁启动,停止,怎样控制为好

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 16:47:35
用变频器么,试验过只用接触器控制其其启动,停止,其间隔时间是10秒左右,这是生产需要,仅工作两三个小时,电机就烫的很,轴承也烧坏,望高手支招,不胜感激(电机2.2KW,负载中等,不轻也不重)

普通电机频繁启动肯定是不行了,那些专用频繁启动的电机都是特定制造的,外加方法基本没什么可以控制频繁启动的人,所以要频繁启动的场合,必须是专门用于频繁启动的电机

用变频就可以了!变频可以调多段速,每段运行时间可设定,还可以循环,如果不行,就用最少点数的PLC控制,不要用伺服或步进,贵,也没那必要!

更换伺副电机或步进电机

必须采用适合频繁启动的伺服电机,用plc控制
低速工作:加一个制动电阻,直接控制
高速工作:plc控制时要考虑加减速控制

换频繁启动电机