设备的接地线是否可以和防静电接地线联接?为何?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 03:50:07

设备接地是你们厂务提供的总接地端,而防静电接地是感应电或弱电接地,两者不能混接。
厂务的接地是真正的接地,它是被埋到地下几十米深的接地端子提供的。一般都提供强电的,比如设备
防静电接地是虚拟接地,只是提供一个导体,把静电传导出去,它可以是水管、可以是别的一些物体。

当然,如果你是想给防静电接地的话,接入设备接地也可以的,毕竟都是传导作用
如果你想给设备接地接入防静电接地那就万万不能了。

不能,学电的都知道,接地系统不能混接,比如你有十台机器,那每台都要分别用接地线接到总接地端,不能一个联一个再接到总接地端,这样的话,在机器漏电的时候,电会通过接地线传到另一台机器上.保护地,和静电接地也一样.