我的家用漏电开关这样配可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 03:41:58
我家装一共有七组线:空调4平方线三组(厅2P,两个房分别1P),热水器4平方线一组,厨房一组,照明一组,插座一组.

我朋友给我开的单(不是装修公司开的):总漏电开关32A一个,热水器20A,其余6组10A.

装修公司的人拿到货之后说,这样不行,危险!但我朋友是老师父了,说百分百没问题!还说如果加大漏电开关会用多很多电,是吗?

请各位TX帮忙看看!

我上网查了一下,10A*220V=2200W,不知道这样算正不正确!如果正确的话,我朋友就是对的了?

2匹的空调电源线需要4平方的,而1匹的空调可配2.5平方的,厨房用具如电磁炉。微波炉等功率较大,应安装4平方的铜芯线,空气开关应大于10A.另外卫生间的用电功率也比较大,如电热水器,暖风机等,应接4平方的电源线为妥,空气开关也应大于10A.
热水器功率一般在2000瓦以内,10A或16A的空气开关就可以了。
应根据今后的发展需要留有一定的余量空间。
进户总电源线应大于12平方,32A的漏电总开关太小也没有必要,空气开关就可以了,除非特殊电器需要露点保护开关,如热水器等。
10A*220V=2200W,这样计算正确。

电流乘以电压等于功率 你的2P空调大约是8A/10A左右,两台1P大约10A左右,热水器要10A左右,还有你家里要微波炉7A左右,如果要电磁炉10A左右,家用电饭锅3A,冰箱1.2A左右,家用照明总的差不多要1.5/2A,还有洗衣机3A......你自己算算要多少。当然也不是全部都要开,但是一旦同时开了其中的几个大功率用电器,线路开关就要吃不消了,发热,过载保护等等。总过载空气开关还是配大点45A/50A或者是大功率的都分开供电用25A的。开关只是线路通断保护器,又不是用电器......你朋友怎么说会加大用电量呢?你请他酒他喝多了吧!

1211111111111111111111111111111111

总开关功率偏小一点,全部启用空调恐怕不够使用啊!不是用大会增加用电,而是增加安全系数哦!空调启动电流不能按照公式计算的.仅供参考,其实全凭师傅怎么说而已.说的再好,又不能帮助你安装罢了.

总漏电开关40A,
空调16A,
热水器(非直热式)20A,
厨房20A(且线至少用4平方的!!否则你用起来就烦了),本人是2组4平方线可同时上电水壶、电磁炉、电饭锅、微波炉。
其余可以。