插座线路接到漏保上只要一接上用电器就跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 01:08:58
插座线路接到漏保上只要一接上用电器就跳闸(就插个充电器也跳闸)但是接到空开就不会跳闸~到底是什么原因导致的?
火线零线和地线都没接错!!

L火,N零,E地.如果没接错的话就是线路漏电造成的.

原因只有零线与地线接错了,否则不会这样,仔细检查一下吧。同时还要检查墙里插座接线是否存在问题。

将零线地线换一下就解决了,空气开关不跳是因为漏电保护器线圈有大于等于30毫安就会跳,空气开关只有在过载和断路的情况下才会动作。

打开插座,调一下N零线和E地线就好了