请问:400KVA的变器能供多少负荷?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 15:02:54
我单位的总的负荷是389.6KW,请问:需要配置多大的变压器合适?请老师们具体的指点一下,谢谢!!
三位所说的都不一样,我这里也很难说哪个是正确的,不过里我在补充一点就是:我公司的98%的负荷 是电动机(感性负载),并且是需要24小时连续运转。最大的电机是18KW,整个所有的电机启动都不是频繁的。但是直接启动的。

应该选择450KVA的变压器为好。既要看现在,又要看发展。另外最重要的是你单位负荷性质怎样?如果纯电阻性质的占多数(七层),选400KVA可以。如果电感性负荷占多数,就不能选400KVA。
如果有420KVA的比较好。

如果是油变压器,额定容量400KVA的变压器就可以了,因为油变压器虽然受温度影响,实际容量会稍低于额定容量,但可以正常过负荷20%(户内)
如果是干式变压器,那应该加大一级容量,因为其过负荷能力很小

400KVA变压器连续供电一般是80%相等于320KW
你单位总负荷390KW,(1)日投入运行量最大是多少负载(2)最大设备与变压器的容量比例是多少主要关系到启动电流大小,(3)负荷的性质主要是电热设备还是电感设备这关系到无功电流的大小.
如果390KW都是电感性负载并最大用电是全部要投入那变压器需要600KVA