45kw电机选择100A的断路器有问题吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 18:06:04
45kw电机选择施耐德100A的断路器有问题吗90KW选择的是是200A的会不会启动老是跳呢 是不是应该选择电机电流的1.5倍 45选择160A 90的选择350A 接触器是不是应该选择大一档的

45KW电动机额定电流90A.断路器选择额定电流的1.3-2.1倍.117-189A.接触器可以选择两只CJ20-9011+5011.接触器减压启动.接触器也可以选大些.

断路器是电机额定电流的1.5-2倍
45KW电机的电流约85A,断路器150A.整定电流90A-95A
90kw断路器选用250A,整定电流187-190A

对于电机选择断路器的原则应该选1。5-2。5倍的额定电流,根据所带负载的轻重取舍,对于接触器应该等于或大于电机的额定电流就可以了,45KW电机额定电流为90A左右,自己可以算算

有问题,45kw电机电流早已超过100A了。160A的差不多。

45KW电动机额定电流90A.断路器选择额定电流的1.3-2.1倍

我计算不来,45KM选100A有点小,长时间使用经常坏,90KM选200A的可以