有几种起动消防泵方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 08:16:06
消防泵控制柜是放几根什么类型的消防线

你说的是喷淋泵还是消火栓泵?喷淋泵有2种:1 压力开关启泵,从压力开关穿2根线到控制柜就可以,如果压力开关是一组触点的,就得加继电器转换下(原因:压力开关模块需要一组) 2 控制室手动直启 (4*1.0)电缆就可以。消火栓泵也是2种:1 消火栓按钮启动(4*1.0)电缆 2 控制室直启也是(4*1.0)电缆就可以。准确说 电缆是ZR-RVV4*1.0 我做过的工程都这样做的,同样能通过消防检测及验收!

一、有三种,泵柜打手动,手动启动,手动停动。

二、消火泵启动方式和消停具体讲解:

  消火泵应急启动(泵柜打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁方式,部分主机复位后会直停);2.喷淋泵:应急启动,压力开关强制启泵停泵,远程启停,报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同消防泵)

有电起动,手拉式的。
里面放的就不太清楚了

下面说的就很清楚了,我就不用多说了。

亿配网

多线启动,消火栓按钮启动,控制柜手动启动,水箱低水位启动,