电流互感器接电能表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 01:37:13
ABC三相分别接电能表8,5,2桩,ABC三相相对应的电流互感器的二次侧K1分别电能表的7,4,1桩,K2分别接电能表的9,6,3,电流从电流互感器的一次侧P2进,P1出。这种接法有误差吗?
三相四线多费率电能表

按照你所讲的接法对应电能表端子,应该是接错线。电表会烧。因为正常应该7,4,1桩才是进电压,同时端子也比较小。如果你的电表无烧证明电表接线正确但有误差,因为电流互感器的一次侧应从P1进,P2出

你不用说得这么复杂,接线并不错,但如果你的负荷是不平衡或者说不对称负载,那么就肯定会有误差,误差大小取决于不对称程度,要想没有误差(我说的是表的精度以外的误差)就必须的电压的零线(N线)接入。

看下你的电度表的说明书,网上也能查到的,我没法告诉你是否正确,每个型号的接法都有区别

什么型号的电能表?

你那是好大的表,设备额定电流是好多?