顶楼暖气末端不热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 21:58:20
顶楼7层。
情况说明:进水是热的,回水管温,客厅暖气还行但是也没到烫手的地步。2个卧室的暖气不热,找物业和供热公司他们说是根据室外的温度进行水压力调节的,卧室的暖气总是一半热一半凉?
层楼其他住户室内温度都是25度左右,我家16~21度,
请教有什么好的办法能解决一下,先赏100分,如果解决了继续追加分数。

最为有效的办法是在进水管上加个增压管道泵,用以增加暖气的通水流量,达到一串暖气片都热。 管道泵选型:扬程8-10米,流量5-10吨每小时,功率150-200瓦,单相220伏,价格130-180元。 注意水泵的进、出口方向别弄反了。
非常有效,你可以试试。

你家是分户供暖吗.自动放气阀设置在那个位置?,暖气是串联还是并联,是从顶楼向一楼的循环方式吗?情况说详细些,我分析下

供暖应该是顶楼最热。排一下气,看是否气阻。暖气片局部堵塞。清洗一下。

请你看看是不是没有排净空气。

打开电暖器

放放水 准有效