随着高层建筑的不断增加,中央空调的使用量也不断增加,在整个建筑能耗中的比重越来越大,其送风机经常运行在设计容量下,而在日常运行中的实际负荷大部分时间里只是设计负荷的70%,因此节能运行就显得格外重要。商场、办公楼等区域的空调负荷随着时间变化会有较大不同,如晚间由于人员的离开,需要实际风量远小于白天人员高峰期的风量。基于对实时的风量需要,应对风机进行控制管理,用改变送风机转速来改变送风量,使送风量能随着空调负荷变化而变化,达到节能效果,即采用变风量(Variable Air Volume,VAV)系统,变频调速节电效果明显,因此在中央空调中越来越多地使用变频技术,采用变风量系统节电率可达到50%以上。
一、VAV空调系统中变频技术和控制技术的结合
1、变频调速控制原理
VAV空调系统也是在自动控制和变频技术大力发展的基础上产生的。风机功率与转速的三次方成正比关系,因此采用变频器控制其转速可实现节电目的。实际应用中是通过调节供电频率改变送风风机和回风风机转速,从而调整送风量,改变风机功率。变频后的风机转速可在很大范围内变化,实现无级变速,风机运行根据不同时刻所需不同风量而适时改变其转速,最大限度工作在所需功率上;同时可降低空调机组噪声,变频器的软启动和平稳调速减少了对电网的冲击。变频技术和控制技术的结合是VAV空调系统运行稳定的关键,变频技术的不断发展成熟以及控制技术的进步解决了空调控制领域的大部分问题。
以全新变风量系统中的风机出口温度控制为例,介绍变频器在空调控制系统中的应用。具体做法是在风机出口安装温度变送器用来检测其温度,并与温度设定值作比较;然后以该温度变化量作为调节参数,送入调节器,进行本文提出的复合模糊PID算法计算,调节器给出控制信号送给变频器,变频器根据此信号给出电源频率调节风机的速度,改变送风风量,从而使风机出口处的温度稳定在设定值上。
2、节能送风控制系统控制算法设计
本文提出了一种复合模糊智能控制方案。其中以风机出口温度与设定