请教各位师傅,变电站的并联电容器的容量如何确定?谢谢了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 13:18:56
我们做的时候有一个参考值是根据主变容量的15%—20%来确定,但觉得没什么技术性的依据,所以不是很明白,请大家指点迷津!

率因数补偿是个很复杂的问题补偿的对象的不同而略有不同。补偿方法下:
1、对设计中的工厂补偿容量的确定:
补偿容量Qc=a*计算负荷P*(最大负荷月份自然功率因数正切值tgΦ1——规定功率因数正切值tgΦ2)。
2、对已投产的工厂补偿容量的确定:
补偿容量Qc=年电耗量Wn/年最大负荷利用小时Tm*(最大负荷月份自然功率因数正切值tgΦ1——规定功率因数正切值tgΦ2)。
式中:a--负荷系数,随负荷性质的不同而不同,一般取0.7--0.8,也有更低些,主要是求平均负荷。
P--标签上电功率总和。
tgΦ1--根据最大负荷月份自然功率因数(无补偿功率因数)cosΦ,查三角函数表的正切值。
tgΦ2--根据规定功率因数cosΦ值,查三角函数表的正切值。
Wn--年耗电量(千瓦时)
Tm--年最大负荷利用小时,其值为年耗电量(千瓦时)/计算负荷(千瓦)

这个是涉及到无功补偿的并联吧?
应该很复杂的,与电网功率因素有关。