关于温控仪

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 08:57:16
能不能用两个温控仪用同一个热电偶或者热电阻并联,有人试过吗?

从理论上讲,两个温控仪共用一个热电偶是没问题的,因为热电偶是通过输出电压值(毫伏值)来表征温度的,而对应的温控仪也是通过测量电压值(毫伏值)来反映温度的,那么两个并联测量的温控仪,被测电压值(毫伏值)是不会改变的(相当于并联电路各子路电压相同,且等于总电压)。比如你在温控仪的热电偶输入端用万用表测热电偶毫伏值,温控仪是不会受影响的。

两个温控仪共用一个热电阻就不行了,热电阻是通过电阻值来表征温度的,因为相同情况下,并联电路反映的是并联总电阻的大小,所以测量值就不正确了。

不行的,温控仪会乱跳的

这是不行的,