600A的空开 能带多少KW?要配多大的电缆?急!!谢谢各位大师帮个忙!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 02:41:44
可以带动310~350kW,至少需要YJV 0.6/1kV电缆400平方。楼上的,240平方载流量多少,用400平方的载流量又是多少,误人子弟。
0316-5960130
大概250KW,240的电缆
250KW左右,至少要YJV-1KV-4*240+1*120的铜芯电缆
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
