水泵流量扬程的选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 01:56:30
1.生活给水箱在地下室(-5米),楼层高度为20米,通过DN65的管能够满足最高处有足够压力,水泵扬程选多少米。楼上共有30户居民,流量应选择多大。
2.如果管路改为DN40,其相关流量,扬程会不会改变。
3.请务必提供计算公式,或方法。小弟是初学者,请多指教。
4.如回答满意可提加积分,或QQ币都OK,谢谢。
请各位大哥给小弟一个满意的回复,谢谢。

1:一般我们所能接受的“足够压力”为0.05~0.1MPa。一般认为10M扬程能够达到0.1MPA的压力。那么,按你的要求,需要35m的扬程。
2:一般每户每月用水量为15吨。30户居民的总用水量为450吨,又因为用水都为集中时段(每户用水时段每天多为3小时),流量选择应为6吨/H。
3:管路改小,应为管损加大,流量会变小,但是扬程会变大。
希望对你有帮助,

请选用is65-50-160型号的泵。如改用40口径流量会变小,扬程不会改变。