今天测一7.5KW电机下三相的电流为1.1A 1.4A 1.5A,电机用的是星形接法,想请教下,为什么电流会这么低?
电机是在空载运行时测的.

  7.5KW电机星形接法下的电流:I相=I线=15A。

  对小功率的电机,其额定线电流(I线)为其功率的2倍即15A(7.5x2=15A)。星形接法时,I相=I线=15A。三角形接法时,I相=I线/1.732=15A/1.732=8.5A。

  因此,如果保持电机同样出力的条件下,星形接法的电流值是三角形接法的1.732倍。5千瓦以上的电动机一般都是三角形接法。

   星形接法(下图左):电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。    星形接法由于其输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。

  三角形接法(下图右):电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。

0.37kw六极电机,.55KW六极电机,0.75kw四极电机,1.1KW四极电机的空、负载电流分别是多少? 一个7.5KW的电机,热过载保护电流如何选择? 23KW电机的额定电流和启动电流 0.75KW电机电流有多大 11KW电机空载电流是多少? 70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流 为什么星形连接的电机转速快 单相电机 220V 50HZ 1KW 的断路器怎么选择?多大的电流? 3KW电机380V电压流过的电流多少A? 一台380V的电机11KW电流怎么算……谢谢