40千瓦电动机三角形接法,现在想用星接,不知道用星型接法能用多长时间

40千瓦的电机应该是角接才对,如果用星接的话电压就会下降根号3倍,相电压变成了220Vv,如果没有负载的话是没问题的,时间也没问题,但是要是带上负载就不行了,满载的话是起不来车的,很快就会跳过流的,十几秒就会跳的。

角接改星接,相电压又380V变为220V,电机的出力会下降,电机的转矩与电压的平方成正比,能角接为什么采用星接呢?一般在电机启动时用一下星接,但只是几秒中的时间

可用2Y,但启动速度慢