煤矿井下高压开关问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 05:13:21
请问井下的高压开关的变比,比如,300/5,是什么意思,300好像是额定电流,5是什么意思?
1楼的SB吧

300为一次电流,5为二次电流
电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。

300/5,应该是电流互感器的变比,当一次侧的电流(主线路负载)达到300A时,二次侧的计量电流为5A,同理当一次侧电流为60A,二次侧的电流应为1A。

300是额定电压,单位V伏特;5是电流,单位A安培