暖气片上热下凉问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 07:51:54
我家集体供热,楼上来的水管很热,到楼下分两家,我家暖气片上边只有少部分热(烫手),来水管接在暖气片左上部,右下部接回水管,来水管、暖气片上部1/3面积、最右边的三柱暖气片、右下的回水管都是热的,暖气片的下部2/3和底边全是冰凉的,已经排除有憋气现象,左下部安装放水阀门,放水一会儿可以使暖气片全热,但是过一会儿又恢复原状,请懂行的专家帮忙分析一下,找物业找水暖工的建议就不要提了,我是想知道专家的分析是否跟水暖工给的分析一样。
放水时候发现水压不小的,有水暖工说可能是回水管做热熔时候热熔时间过长,形成阻塞,是否可能?

放水后全暖,说明暖气片本身没问题。猜测是分流后压力不足,导致了循环不畅。

有可能是回水不畅,让楼下的住户将暖气里的水往出排放一些,看能否使暖气管热起来。我们也曾出现过这种情况,只要楼下住户将暖气里的凉水排放完了,暖气管道自然就热了。

有水暖工说可能是回水管做热熔时候热熔时间过长,形成阻塞,是否可能?有道理。

回水管堵了,敲敲管子。

放跑风 就是放放暖气里的水 通气了 就热了