风机制冷的冷库为什么温度回升特别快?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 15:56:25
各位,我建了一个3米*3米高度为2.5米的冷库.制冷设备为风机制冷.我把温度设在-8度至-20度之间.40分钟左右可以从-8度下降至-20度,然后压缩机停止工作.可是不到2个小时冷库的温度又从-20度回升到-8度.现在还是冬天室外平均温度只有6度左右.这要是到了夏天我想温度回升的就更快了.当初建冷库的时候安装人员告我.温度回升最快也在8个小时左右.可是现在这个情况只有2个小时.请问各位.在我不打开库门.室外温度也较低的情况下.这样的回升时间(2个小时)算正常吗??

从以下几个方面来分析:
1、可能机组配的过大冷库中的空气温度很快降下来了,但货物的温度其实还很高。
2、可能冷库保温效果差,散冷很快。
3、一般使用冷风机制冷的冷库都会普遍存在这样,所以机组启/停温度设置范围可以大点。

看你什么墙体

不正常的.这属于偷工减料工程.拿当初签的合同和他们讲理去.

应该不正常,有可能是用的保温材料不好或是感温的探头的位置没有放好,如果是感温的探头的问题,就是说其室内的平均温度还没有下降至-20度就停止工作

保温做的不好,保温做好应该在10小时吧

不正常,太快了。
如果是空库,水泥地面,聚氨酯15公分或聚苯20公分保温的话,起码回升到-8要10小时左右。
再有就是看你装货没有,要是货物多,而且温度已经打透,还应该慢很多。
你应该检查一下是不是库体有漏的地方,再就是有无冷桥。

天津环坤冷库

你用的什么保温材料,向您这样的温度,聚苯20公分,聚氨酯10公分。可能是你花的钱少啦,或者你被一些不良公司忽悠啦
购冷库应注意的问题
275
天冰冷库专家提醒您选购冷库应注意的问题
1、冷库质量:质量是否可靠,主要由冷库板的保温性能、制冷机组及蒸发器的质量、控制保护系统的先进性,制冷配件的优劣,和设计施工安装技术的好坏所决定。质量好的冷库,首先要设计合理,其次配置要高,同时安装技术要好。这样才能既满足制冷温度要求,又能省电节能,而且故障率很低。
2、冷库价格:冷库价格与制冷材料的配置密切相关,不同配置会导致价格差别悬殊。价格是否合理,要看性价比,即同等质量比价格,同等价格比质量。
3、冷库维修:冷库设备的保修、维修、检修等售后服务非常重要。应选择信誉好、有经验的专业制冷公司。
针对以上问题,冷库专家告诉客户选购冷库时首先要注意比较下列冷库制冷设备配置:
1、库板选购:库板有不同密度,内部保温材料有聚氨酯和聚苯乙烯2种,面板有彩钢、玻璃钢、不锈钢3种,厚度有10、12、15、20厘米等,用户可根据保温需要分析选择。