请教自动化 计量泵的自动加药问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 19:17:49
我们的计量泵是自动加酸的 但是甲方要求计量泵开了就不能停止 而酸的加量只能通过计量泵的转速来实现 也就是说酸不够的时候加快计量泵的转速 酸过多的时候减慢计量泵的转速 酸的多少是由PH仪表来自动控制的。。。。。比如说酸的浓度控制在PH 为3 PH显示低于3的时候就要减速 PH高于3的时候就要加速 请帮忙啊
刚刚看到的 补充下

连接PH探头,检测PH值的变化,并输出PH值的模拟信号,经PID调节器运算后,输出4~20mA标准信号,控制计量泵变频器的频率输出,调节泵的转速,以调投药量。

请教!!!!!!!

如果是自动反馈的就不用总调。
严格说,在调试期,把泵的计量调到满足的档位,以后就会自动执行。
如果不能自动,那是泵没有反馈功能。
要选好型号,请供应商解决。

利用模拟量来控制计量泵的速度!!,计量泵有用模拟量控制的功能.
要不就利用PLC给它发脉冲控制它.

加一个变频器,参数设定的好,控制精度能变高,而且可以保证电机不停
甲方不在乎成本,那就不用变频器,用比例阀,保持泵一直运行,信号输入到比例阀,用比例阀控制加料多少,多的压力返回