暖气片安装

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 01:15:55
我家卫生间的暖气片(尺寸40cm左右长宽)装修前管道是下进下出的,由于移动了位置改为上进下出。这样的改动会影响使用吗?现在我家暖气的效果比别人家要差。现在物业说我这样装是错的造成的。我觉得,这个暖气片很小,进出水管的高低差很小,而且暖气片这种高进低出的方式也很常见,不应该是造成暖气不热的主要原因。

应该不会有影响,因为暖气管道的压力都超过0.3MP,一点上下移动不会有什么影响。暖气不热先检查:是否阀门没打开或没全部打开,检查是否过滤器堵塞,确定没有问题再检查下面的内容:
1、进户的热水是否热,这个可以用手感觉一下,烫手或很热就可以,进水不热找物业解决。
2、你家的管道、散热片系统是否堵塞,影响循环,这个也故障用手感觉也可大致判断:进水管处很热,而散热器、管道不是很热,与进水温度相差很大。
3、整个循环系统有气体,影响循环,可以用手感觉,进水处很热,后面的散热器凉。
正常的暖气循环,进水温度与回水温度的差别也就是2--4度,不会太大,否则系统循环有故障。如果系统有堵塞,就需要拆下分别检查疏通。如果有气体,只要逐个把散热器的风阀打开放气直到出水为止。
希望这些对你有帮助。

是的,您装错了。因为下进下厨的暖气片中间有隔板。而上进下出是没有的。

您确实装错了,下进下出暖气片有隔板,就像一楼说的。它起到增加流速的作用。

不会有影响