请帮忙:冷却水循环水泵的扬程问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 17:26:49
冷却水循环水泵的扬程是28米,水泵与冷却塔的高差是41米,系统的循环是否有问题?系统的工作压力大概是多少?

系统无法循环,水泵扬程是高度差加上管路所损耗掉的扬程,你的扬程大约在50米左右,工作压力在0.5MPa左右。

差14米呀,啥也干不了。

这样肯定有问题的,扬程太低,也就是说你的水泵根本无法把水送到比它额定扬程高13米高的冷却塔中去。
建议更换高扬程的水泵,一般开塔要求工作水压是几米高。

你这样的配置是不能工作的!
你的水泵进口的水位与冷却塔的高差是多少?你大概算一下,你需要的扬程是=(进出口水位差+每个90度弯头加一米+平管10米加一米+2米)。
这样就差不多了!

换成50 m扬程的泵,应该能解决问题。