远距离输电采用什么方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 07:31:49
详细的问题说明,有助于回答者给出准确的答案

远距离输电采用的是高压输电的方式,因为这样做可以减小输电线路上的能量损失。原因如下:
由于Q=I²Rt,而R是无法改变的,所以要降低Q的话,就应该尽量降低I。
又,发电机的输出功率P=UI,且P是恒定的,所以,要降低I,就应该增大U。
ps.这里欧姆定律不再适用。
目前,远距离输电所采用的电压值,一般在几十万伏特以上,部分地区甚至适用几千万伏特的超高压送点。

高压输电
从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。从我国现在的电力情况来看,送电距离在200~300公里时采用220千伏的电压输电;在100公里左右时采用110千伏;50公里左右采用35千伏;在15公里~20公里时采用10千伏,有的则用6600伏。输电电压在110千伏以上的线路,称为超高压输电线路。在远距离送电时,我国还有500千伏的超高压输电线路。
为什么要采用高压输电呢?这要从输电线路上损耗的电功率谈起,当电流通过导线时,就会有一部分电能变为热能而损耗掉了。我国目前普遍采用的三相三线制交流输电线路上损耗的电功率为
P耗=3*I平方*R ----(I的平方)
式中的R为每一条输电线的电阻,I为输电线中的电流。如果要输送的电功率为P,输电线路的线电压为U,每相负载的功率因数为COSΦ 则输电电流还可表示为
I=P/(1.732U*COSΦ)
假设送电距离为L,所用输电线的电阻率为ρ,其截面积为S,则R=ρ(L/S)。于是,损耗的电功率可写成
P耗=3*(P/1.732U*COSΦ)平方ρ*(L/S)=C/(U平方*S)
式中。在输送的电功率、输电距离、输电导线材料
及负载功率因数都一定的情况下,C为一常数。
由上式可以看出,输电线截面积S一定时,输电电压U愈高,损耗的电功率P耗就愈小;如果允许损耗的电功率P耗一定时(一般不得超过输送功率的10%),电压愈高,输电导线的截面积就愈小,这可大大节省输电导线所用的材料。
从减少输电线路上的电功率损耗和节省输电导线所用材料两个方面来说,远距离输送电能要采用高电压或超高电压。
但也不能盲目提高输电电压,同