请问郭老师:三相四线式电力系统中,零线为什么要接地???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 16:34:29

三相四线制多用于低压配电系统,中性线接地主要是考虑了人身和设备的安全;

1、低压系统的用电设备有放多是单相用电设备,如我们家用的电灯、洗衣机、电视等,由于三相中,单相设备的接用量和使用量不同,就会造成三相用电不平衡,如果中性线(变压器中性点)不接地,就会造成变压器中性点的电压偏移,使某相的电压高,某相的电压低,电压高的容易烧毁电器,电压低的电器不能起动,或影响正常工作;因而中性线必须要接地;

2、如果不出现意外,中性线(变压器中性点)不接地是可以运行的;但由于电气运行中不可能不出现问题,当发生某相“实”接地时,没有接地的相电压,就会变成线电压,即升高根号3倍;我们的电器设备是“放”在地上的,一般耐压水平是按照低压额定电压(220V)设计的,突然变成380V,不是不能工作,是会直接烧毁电器设备的;

3、为节省导线,我们采用的大部分是TN-C系统,即中线N线和保护线PE线合一的系统,中线N是工作导线,和火线组成回路,而保护线PE是和设备外壳相连的;低压设备都是我们生活中身边的设备,如果发生电线破皮漏电等情况,会使漏电流顺中性线(兼保护线)回流,避免漏电流流过人身体而发生触电;

4、中性线接地后,只需要检测单相电流就可以判断是否是出现了短路故障,从而使保护配置非常简单,适合民用;也易于在低压设备上实现,成本又低,故我国低压系统普遍采用了中性点直接接地系统。

严格的说从变压器中性点引出的线叫中线,这个中性点通常接地,保证电位是零,所以又叫零线,当三相负荷不平衡时,零线上就会有电流流过,接地的目的是维持三相电流平衡

三相四线制系统中,零线,也就是中性线一般要求接地,是为了保持中性点的对地零电位,否则,一旦发生单相接地,由于设备外壳一般是接地的,这样另外两相的对地电压就上升到了380V,对电气设备的绝缘易造成破坏,造成设备和人身安全事故。

零线如果不接地火线与零线就不能形成回路.

也有不接地的,很少。